사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 4호기 발전재개
- 조회 : 2679
- 등록일 : 2004.11.24
- 사건명
고리원자력 4호기 발전재개
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2004-11-24
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
해당 없음
- 상황
2004년 11월 22일 03시 39분에 발전정지 되었던 고리 4호기가 고장 기기정비 및 안전점검을 완료하고 11월 24일 15시 34분에 발전을 재개함.
- 원인
원자로 냉각재 펌프 “A” 보호계전기 정비 후 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
100% 전출력 도달 예정 : 11월 25일 20시 경
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
고리 제 2발전소 안전부장
- 성명
도정열
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태